Необходимо обновить схему электроснабжения собственных нужд небольшой ТЭЦ. Есть вопрос по схеме АВР. Старая схема электроснабжения собственных нужд : секция 0,4 кВ собственных нужд получает питание через трансформатор собственных нужд 6\0,4 кВ (ТСН-1);резервное питание осуществляется через ТСН-2(ТСН-1,ТСН-2 запитаны с разных РУ-6 кВ).
Алгоритм старой схемы АВР: при исчезновении напряжения 0,4 кВ на секции собственных нужд поступает сигнал на отключение выключателя 6 кВ ТСН-1, затем идет сигнал на отключение выключателя 0,4 кВ ТСН-1 (т.е. ТСН-1 полностью выводиться из работы ).После этого идет команда на включение выключателя 6 кВ ТСН-2 , затем идет команда на включение выключателя 0,4 кВ ТСН-2 ( т.е. включается резервное питание С.Н.)
Вопрос: зачем в схему АВР включена сторона высокого напряжения ТСН ? Можно ли ее исключить для новой схемы ?
porcs,