Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВР
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


porcs
Необходимо обновить схему электроснабжения собственных нужд небольшой ТЭЦ. Есть вопрос по схеме АВР. Старая схема электроснабжения собственных нужд : секция 0,4 кВ собственных нужд получает питание через трансформатор собственных нужд 6\0,4 кВ (ТСН-1);резервное питание осуществляется через ТСН-2(ТСН-1,ТСН-2 запитаны с разных РУ-6 кВ).
Алгоритм старой схемы АВР: при исчезновении напряжения 0,4 кВ на секции собственных нужд поступает сигнал на отключение выключателя 6 кВ ТСН-1, затем идет сигнал на отключение выключателя 0,4 кВ ТСН-1 (т.е. ТСН-1 полностью выводиться из работы ).После этого идет команда на включение выключателя 6 кВ ТСН-2 , затем идет команда на включение выключателя 0,4 кВ ТСН-2 ( т.е. включается резервное питание С.Н.)
Вопрос: зачем в схему АВР включена сторона высокого напряжения ТСН ? Можно ли ее исключить для новой схемы ?


porcs,
с2н5он
может для подстраховки, а так смысла не вижу
doro
Цитата(porcs @ 19.6.2011, 20:48) *
...Вопрос: зачем в схему АВР включена сторона высокого напряжения ТСН ? Можно ли ее исключить для новой схемы ?
porcs,

Здесь имеет место явно выраженное резервирование. Один трансформатор - рабочий, другой - явно резервный. Не держат его под напряжением с одной целью: снизить потери холостого хода. Подсчитайте по конкретному трансформатору, сколько лишней электроэнергии от потребит на холостом ходу и прикиньте потери в нем. Кстати, здесь - элемент ненадежности: возможность отказа дополнительного выключателя. А вот действие на отключение рабочего трансформатора со стороны высокого напряжения, мне кажется. излишне. Хотя если факт его отключения не блокирует включение резервного питания, вреда не будет.
Mihael
может быть что угодно! на ТСН защит нету)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.